管道的水压试验的压力这么校核应力是否合格,是否有校核公式?ASMEB31.3里面有吗,好像没找到。

点评

你的见解太棒了: 5.0 资料真不错: 5.0
资料真不错: 5
  发表于 2019-8-22 08:26
你的见解太棒了: 5
  发表于 2019-8-17 07:21

评分1

查看全部评分1

米粒+5 理由

收起
Es前缘 + 5 发起有意义的议题!

查看全部评分


☆评分是一种美德,请大家积极参与评分和讨论☆1、本主题所有言论和?#35745;?#32431;属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与ASME中国制造享有帖子相关版权
3、其他单?#25442;?#20010;人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和ASME中国制造的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖?#22336;?#21040;任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、ASME中国制造管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

累计签到:39 天
连续签到:1 天
沙发
发表于 2019-8-18 23:06:10 | 只看?#31859;?#32773;

评分1

查看全部评分1

米粒 -10 理由

收起
Es前缘 -10 请勿灌水

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

累计签到:60 天
连续签到:9 天
板凳
发表于 2019-8-21 12:32:58 | 只看?#31859;?#32773;

谢谢楼主分享好资料

评分1

查看全部评分1

米粒 -10 理由

收起
Es前缘 -10 请勿灌水

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

累计签到:1157 天
连续签到:4 天
地板
发表于 2019-8-22 16:53:47 | 只看?#31859;?#32773;

非常?#34892;?#27004;主的无私奉献

评分1

查看全部评分1

米粒 -10 理由

收起
Es前缘 -10 请勿灌水

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

累计签到:171 天
连续签到:168 天
5#
发表于 2019-8-23 10:01:52 | 只看?#31859;?#32773;
你的见解太厉害了,谢谢分享

评分1

查看全部评分1

米粒 -10 理由

收起
Es前缘 -10 请勿灌水

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

累计签到:402 天
连续签到:1 天
6#
发表于 2019-8-27 13:46:36 | 只看?#31859;?#32773;
ASME B31.3-2014 para. 345.4 Hydrostatic leak test
Pt=1.5*P*St/S

点评

谢谢,但是这是水压的试验压力值,有没有什么公式可以验证这个计算出的水压值是能满足要求的,就?#28909;?#21387;力容器,可?#22253;?0%的屈服强度进行核算应力水平  详情 回复 发表于 2019-9-5 09:04

评分1

查看全部评分1

米粒+4 理由

收起
阿谢克那·李 + 4

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

累计签到:229 天
连续签到:5 天
7#
发表于 2019-9-5 07:22:54 | 只看?#31859;?#32773;
谢谢楼主分享好资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

累计签到:580 天
连续签到:3 天
8#
 楼主| 发表于 2019-9-5 09:04:49 | 只看?#31859;?#32773;
魑魅魍魉 发表于 2019-8-27 13:46
ASME B31.3-2014 para. 345.4 Hydrostatic leak test
Pt=1.5*P*St/S

谢谢,但是这是水压的试验压力值,有没有什么公式可以验证这个计算出的水压值是能满足要求的,就?#28909;?#21387;力容器,可?#22253;?0%的屈服强度进行核算应力水平